Redundantie, evt uitval, belasting kabels richting meterkast en groepen, warmte afvoer.
In de ICT verdeel ik de boel ook altijd over meerdere stukken hardware.
In de ICT verdeel ik de boel ook altijd over meerdere stukken hardware.
-
- Berichten: 1166
- Lid geworden op: 15 nov 2006, 22:01
- Locatie: 997.2 Gt3
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
Klopt, er zitten 2 strings van 15 op oost en 2 strings van 15 op west.
Er moest misschien wat afgetopt worden, dat gaan we eerst wel doen denk ik, en dan later kijken of het nodig is en waar er nog te optimaliseren is. Tis een hele nieuwe bezigheid voor me, maar lijkt me we leuk (voor een tijdje) tot dat alles optimaal werkt en je eigenlijk precies weet wat er gebeurt.
Het zou nu allemaal moeten werken, maar we gaan het zien. Er is wel wat aan gerekend, en ik heb nog ff een kennis laten mee rekenen en die kwam op dezelfde conclusie. Ben erg benieuwd naar het autorijden wat geld gaat opleveren
De omvormer hangt straks in de schuur tegen een koele betonwand, het is daar altijd koeler dan buiten.
Er moest misschien wat afgetopt worden, dat gaan we eerst wel doen denk ik, en dan later kijken of het nodig is en waar er nog te optimaliseren is. Tis een hele nieuwe bezigheid voor me, maar lijkt me we leuk (voor een tijdje) tot dat alles optimaal werkt en je eigenlijk precies weet wat er gebeurt.
Het zou nu allemaal moeten werken, maar we gaan het zien. Er is wel wat aan gerekend, en ik heb nog ff een kennis laten mee rekenen en die kwam op dezelfde conclusie. Ben erg benieuwd naar het autorijden wat geld gaat opleveren
De omvormer hangt straks in de schuur tegen een koele betonwand, het is daar altijd koeler dan buiten.
-
- Berichten: 7286
- Lid geworden op: 28 jun 2008, 11:03
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
Met alle respect knot, maar dat zijn geen argumenten.
Belasting en warmte is gewoon een kwestie van de juiste dikte kabel gebruiken.
En voor uitval wegen de kosten van een 2e omvormer absoluut niet op tegen de baten, eentje kan dat met gemak aan. En zoals al hierboven aangegeven, die mag niet te groot zijn anders loop je de kans dat die de zekeringen eruit blaast.
-
- Berichten: 7286
- Lid geworden op: 28 jun 2008, 11:03
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
2 stings van 15 is logisch want 1 string van 30 gaat (op een mooie winterdag) over de ingangsspanning van de meeste omvormers heen (1000v).jacobt schreef: ↑14 jul 2020, 23:08 Klopt, er zitten 2 strings van 15 op oost en 2 strings van 15 op west.
Er moest misschien wat afgetopt worden, dat gaan we eerst wel doen denk ik, en dan later kijken of het nodig is en waar er nog te optimaliseren is. Tis een hele nieuwe bezigheid voor me, maar lijkt me we leuk (voor een tijdje) tot dat alles optimaal werkt en je eigenlijk precies weet wat er gebeurt.
Het zou nu allemaal moeten werken, maar we gaan het zien. Er is wel wat aan gerekend, en ik heb nog ff een kennis laten mee rekenen en die kwam op dezelfde conclusie. Ben erg benieuwd naar het autorijden wat geld gaat opleveren
De omvormer hangt straks in de schuur tegen een koele betonwand, het is daar altijd koeler dan buiten.
- Martijn_bmw
- Berichten: 26698
- Lid geworden op: 22 nov 2009, 13:32
- Locatie: Provincie Utrecht
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
Oh dat ben ik helemaal met je eens hoor! Ik merk het zelf ook, de volgende daily wordt geen 435i meer. Je hebt er feitelijk geen reet meer aan in NL zéker niet in de randstad waar ik woon.jacobt schreef: ↑14 jul 2020, 22:23 Het is autorijden wat geld oplevert, dat mag een beetje pijn doen
Wil daar best ff 2 a 3 jaar voor afzien om zo de investering (min subsidies) gelijk terug te verdienen.
Ga er dus al vanuit dat het aanpassen wordt en geen feest.
Maar er is veel verandert op de snelweg na 100km limiet overdag.
Het schiet voor geen meter meer op, cruisecontrole rijden kost geen tijd meer, alles maar inhalen levert echt niks meer op.
Daarom denk ik dat de Kona op cruisecontrole niet zo erg meer is dan een jaar geleden.
"Vroeger" kon je met de diesel nog wel is lekker doorknallen en tijdwinst pakken, dat wordt steeds lastiger.
Maar ik bedoelde meer in z’n algemeenheid zoveel kilometers elektrisch. Geen range angst dan? Dat je vaak tussendoor opzoek moet naar een laadstation.
Of zijn de kilometers heel erg verdeeld over het jaar? 70.000 / 300 = prima te doen op 1 lading en dan zou je er idd geen last mee hebben.
-
- Berichten: 6493
- Lid geworden op: 03 sep 2009, 11:29
- Auto: BMW G21 330i M-Sport
- Locatie: Emmen e.o.
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
Zo lang je vrijwel alleen maar enkele reizen hebt die niet boven de actieradius uitkomen en je op locatie vrijwel altijd kunt laden voor de terugreis gaat het wel goed, sterker nog dan win je zelfs flink tijd want met een benzine/diesel sta je met dergelijke kilometers ook regelmatig te tanken.
-
- Berichten: 39197
- Lid geworden op: 01 feb 2006, 17:29
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
https://stralendgroen.nl/product/growatt-17000tl3-s/
Zijn flinke jongens, deze heeft 3 strings zag ik.
Zijn flinke jongens, deze heeft 3 strings zag ik.
- Luco
- Berichten: 27874
- Lid geworden op: 09 mar 2011, 22:16
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
en die kan niet op 3x25Knot schreef: ↑15 jul 2020, 13:09 https://stralendgroen.nl/product/growatt-17000tl3-s/
Zijn flinke jongens, deze heeft 3 strings zag ik.
-
- Berichten: 1166
- Lid geworden op: 15 nov 2006, 22:01
- Locatie: 997.2 Gt3
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
Ja veel enkele reizen, en daar kan ik een beetje bijladen zodat ik weer leeg thuis komRichardt. schreef: ↑15 jul 2020, 08:22 Zo lang je vrijwel alleen maar enkele reizen hebt die niet boven de actieradius uitkomen en je op locatie vrijwel altijd kunt laden voor de terugreis gaat het wel goed, sterker nog dan win je zelfs flink tijd want met een benzine/diesel sta je met dergelijke kilometers ook regelmatig te tanken.
-
- Berichten: 7286
- Lid geworden op: 28 jun 2008, 11:03
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
En die mag zelfs niet op 3x35A.Luco schreef: ↑15 jul 2020, 15:28en die kan niet op 3x25Knot schreef: ↑15 jul 2020, 13:09 https://stralendgroen.nl/product/growatt-17000tl3-s/
Zijn flinke jongens, deze heeft 3 strings zag ik.
-
- Berichten: 39197
- Lid geworden op: 01 feb 2006, 17:29
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
Ben ik benieuwd welke hij dan krijgt met 60x320Wp.
Snap dat nogsteeds niet helemaal, wij hebben ook een 380 aansluiting, zal vast 3x25A zijn ook.
Omvormer van 2200VA zit op een losse 16A groep, gaat makkelijk want je kunt tot 3680W per groep aansluiten toch (230x16)?
Kan je zo een setup dan 3x op je meterkast aansluiten zodat je op 3x16A komt ofzo, of mag je het bij elkaar optellen en mag je tot 75A terugleveren? Dan zou je 17.250W aan mogen sluiten voor terugleveren.
Snap dat nogsteeds niet helemaal, wij hebben ook een 380 aansluiting, zal vast 3x25A zijn ook.
Omvormer van 2200VA zit op een losse 16A groep, gaat makkelijk want je kunt tot 3680W per groep aansluiten toch (230x16)?
Kan je zo een setup dan 3x op je meterkast aansluiten zodat je op 3x16A komt ofzo, of mag je het bij elkaar optellen en mag je tot 75A terugleveren? Dan zou je 17.250W aan mogen sluiten voor terugleveren.
-
- Berichten: 7286
- Lid geworden op: 28 jun 2008, 11:03
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
Het heeft te maken met selectiviteit Knot.
Als jij 3x25A hoofdzekeringen hebt, dan moeten de onderliggende gebruiks-zekeringen een factor 1.6 selectief zijn t.o.v. die hoofdzekeringen.
Vandaar dus ook dat je gebruiks-zekeringen 16A zijn, dat die er altijd uitklappen voordat je hoofdzekering eruit klapt.
Nu heeft die 17000 inverter van growatt die jij aanhaalde al een max output current van 27,5A dus volgens de regels van die selectiviteit mag die dus ook al niet onder een 35A hoofdzekering geplaatst worden (25A is al niet factor 1.6 selectief en kan die er ook nog uitdrukken).
Heeft weer alles te maken met NEN1010. Ingewikkelde materie waarvan ik zelf ook niet het fijne weet, daarvoor moet je echt een electra opleiding hebben gehad. En tussen wat officieel mag en wat kan zit natuurlijk ook een groot verschil, je zou b.v. 3x25A hoofdzekering af kunnen zekeren op 3x20A en zou je zo maximaal een inverter van 3 x 20A x 230v = 13.800 kunnen hangen. (maar of dat is toegestaan weet ik dus niet).
In het geval van jacobt denk ik dat een 13000 inverter voldoende is voor die 19200kwp op oost/west (afhankelijk van locatie NL, dakhelling en oriëntatie van het dak), eventueel zou een 12000 ook kunnen met een beetje aftoppen af en toe, maar daar ben jij geen fan van
En je kunt ook kijken wat er mogelijk is met een loadbalancer.
Als jij 3x25A hoofdzekeringen hebt, dan moeten de onderliggende gebruiks-zekeringen een factor 1.6 selectief zijn t.o.v. die hoofdzekeringen.
Vandaar dus ook dat je gebruiks-zekeringen 16A zijn, dat die er altijd uitklappen voordat je hoofdzekering eruit klapt.
Nu heeft die 17000 inverter van growatt die jij aanhaalde al een max output current van 27,5A dus volgens de regels van die selectiviteit mag die dus ook al niet onder een 35A hoofdzekering geplaatst worden (25A is al niet factor 1.6 selectief en kan die er ook nog uitdrukken).
Heeft weer alles te maken met NEN1010. Ingewikkelde materie waarvan ik zelf ook niet het fijne weet, daarvoor moet je echt een electra opleiding hebben gehad. En tussen wat officieel mag en wat kan zit natuurlijk ook een groot verschil, je zou b.v. 3x25A hoofdzekering af kunnen zekeren op 3x20A en zou je zo maximaal een inverter van 3 x 20A x 230v = 13.800 kunnen hangen. (maar of dat is toegestaan weet ik dus niet).
In het geval van jacobt denk ik dat een 13000 inverter voldoende is voor die 19200kwp op oost/west (afhankelijk van locatie NL, dakhelling en oriëntatie van het dak), eventueel zou een 12000 ook kunnen met een beetje aftoppen af en toe, maar daar ben jij geen fan van
En je kunt ook kijken wat er mogelijk is met een loadbalancer.
- Luco
- Berichten: 27874
- Lid geworden op: 09 mar 2011, 22:16
- Luco
- Berichten: 27874
- Lid geworden op: 09 mar 2011, 22:16
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
en na de 1010 krijg je ook nog 3140, als je bedrijf, winkel, of werkgever bent. Als die niet goed is dan betaald een verzekering meestal niet uit als er wat gebeurdElise schreef: ↑16 jul 2020, 09:58 Het heeft te maken met selectiviteit Knot.
Als jij 3x25A hoofdzekeringen hebt, dan moeten de onderliggende gebruiks-zekeringen een factor 1.6 selectief zijn t.o.v. die hoofdzekeringen.
Vandaar dus ook dat je gebruiks-zekeringen 16A zijn, dat die er altijd uitklappen voordat je hoofdzekering eruit klapt.
Nu heeft die 17000 inverter van growatt die jij aanhaalde al een max output current van 27,5A dus volgens de regels van die selectiviteit mag die dus ook al niet onder een 35A hoofdzekering geplaatst worden (25A is al niet factor 1.6 selectief en kan die er ook nog uitdrukken).
Heeft weer alles te maken met NEN1010. Ingewikkelde materie waarvan ik zelf ook niet het fijne weet, daarvoor moet je echt een electra opleiding hebben gehad. En tussen wat officieel mag en wat kan zit natuurlijk ook een groot verschil, je zou b.v. 3x25A hoofdzekering af kunnen zekeren op 3x20A en zou je zo maximaal een inverter van 3 x 20A x 230v = 13.800 kunnen hangen. (maar of dat is toegestaan weet ik dus niet).
In het geval van jacobt denk ik dat een 13000 inverter voldoende is voor die 19200kwp op oost/west (afhankelijk van locatie NL, dakhelling en oriëntatie van het dak), eventueel zou een 12000 ook kunnen met een beetje aftoppen af en toe, maar daar ben jij geen fan van
En je kunt ook kijken wat er mogelijk is met een loadbalancer.
-
- Berichten: 39197
- Lid geworden op: 01 feb 2006, 17:29
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
Dan was mijn idee om het te splitsen in 2 omvormers toch helemaal zo gek nog niet om binnen de 16A te blijven?
- Luco
- Berichten: 27874
- Lid geworden op: 09 mar 2011, 22:16
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
nee want dan moet je ze ook verdelen over de 25a zekeringen en blijft er voor de rest bijna niks over en met 19200 kan je niet met 16a groepjes werken
-
- Berichten: 7286
- Lid geworden op: 28 jun 2008, 11:03
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
Hier een voorbeeld waarbij er gebruik wordt gemaakt van 2 omvormers.
Zie ook https://www.zonnefabriek.nl/faq/selecti ... -het-voor/
-
- Berichten: 7286
- Lid geworden op: 28 jun 2008, 11:03
- Luco
- Berichten: 27874
- Lid geworden op: 09 mar 2011, 22:16
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
Maar als die allebei tegelijk aan het aftoppen zijn zit je al op 22a , dat is toch teveel?Elise schreef: ↑16 jul 2020, 10:39Hier een voorbeeld waarbij er gebruik wordt gemaakt van 2 omvormers.
Zie ook https://www.zonnefabriek.nl/faq/selecti ... -het-voor/
- daNpy
- Berichten: 5980
- Lid geworden op: 06 nov 2009, 09:11
- Locatie: Eindhoven
- Contacteer:
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
Maar niet als je ze dan op aparte fases (25A) afzekert toch?
Laatst gewijzigd door daNpy op 16 jul 2020, 10:57, 1 keer totaal gewijzigd.
-
- Berichten: 7286
- Lid geworden op: 28 jun 2008, 11:03
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
Nee, want van 22A klapt die hoofdzekering er niet uit.
Beetje hetzelfde met alle grootverbruikers in huis (wasmachine, droger, oven, magnetron etc.) die allemaal op een eigen groep zitten.
Als je die allemaal tegelijk aanzet dan zou de hoofdzekering er ook uitklappen.
Daarom is het ook de bedoeling dat je die weer verdeeld over de 3 verschillende fases als je 3x25A hebt en heb je maar 1 fase, dan is die vaak al snel 63A en heb je het probleem ook niet.
-
- Berichten: 1166
- Lid geworden op: 15 nov 2006, 22:01
- Locatie: 997.2 Gt3
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
Ik krijg de Growatt 15000KTL3X..
De groep in de kast waarop hij wordt aangesloten is 20ampere , 3 fasen.
Ik snap weinig van alle berekeningen hierboven, ben benieuwd of alles gaat voldoen.
De groep in de kast waarop hij wordt aangesloten is 20ampere , 3 fasen.
Ik snap weinig van alle berekeningen hierboven, ben benieuwd of alles gaat voldoen.
-
- Berichten: 39197
- Lid geworden op: 01 feb 2006, 17:29
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
Toch vreemd, je zou zeggen verdeel ze over aparte 25A hoofdzekeringen inderdaad, anders kan je ipv 3 er net zo goed 1 van 25A onder hangen.
-
- Berichten: 7286
- Lid geworden op: 28 jun 2008, 11:03
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
Naar mijn mening om 2 redenen een te zware omvormer.
1.) Max output van die omvormer is 24,2A dus krijgt hij een keer een flinke piek dan drukt hij die 20A zekering er uit.
2.) Van die 19200wp op oost/west ga je maximaal zo'n 70% halen (= 13,4kwh) dus zou je ook een inverter moeten hebben die daarop aansluit en past bij die 20A afzekering.
- Luco
- Berichten: 27874
- Lid geworden op: 09 mar 2011, 22:16
Re: Het grote zonnepanelen bespaar/opbrengst topic
Ik heb bewust voor een zwaardere gekozen, maar dit is inderdaad niet verstandig bij mij is Oost West maximaal 8500 en een 12000 omvormer, dus dat is zoals elise zegt max 70% en dan belast je je installatie toch een stuk minder